Diskussion om tillämpning av läckströmsmätare

Apr 19, 2023

Lämna ett meddelande

Diskussion om tillämpning av läckströmsmätare

 

1 Att bedöma om det finns ett problem med själva jordfelsströmsskyddet
Om jordfelsbrytaren inte kan sättas i drift eller ofta skyddas: vid distributionstransformatorn, använd en läckströmsmätare för att klämma fast de trefasiga ledarna och nollledarna på utloppssidan av AC-kontaktorn eller läckströmsbrytaren, och aktivera jordfelsbrytaren Skyddet tvångssätts i drift. Om visningsvärdet för läckströmstångsmätaren är större än 300mA vid denna tidpunkt, bevisar det att skyddet för jordfelsström är bra. Använd nu klämmätaren för läckström för att bedöma vilken fas som läcker; annars bör den repareras eller byta ut jordfelsbrytaren.


2. Bestäm vilken fas och fasledning som läcker
Vid distributionstransformatorn, koppla bort nollledningen på utloppssidan av AC-kontaktorn som styr lågspänningsledningen, och installera sedan den borttagna säkringskärnan på en av faserna, och mät fasen med en läckströmsmätare. , är det uppmätta visningsvärdet fasens läckströmvärde. Mät läckströmvärdena för de andra faserna sekventiellt på samma sätt.


För att förhindra uppkomsten av stora strömskador på instrumentet på grund av närvaron av fasledningsjordning på linjen (som någon som använder metoden för en linje till en plats för att stjäla elektricitet, etc.), ställ först in växeln på läckströmsmätaren till det maximala området vid testning; om det visade värdet är litet, växla sedan läckströmstångens mätområde till milliamperemätning.


3 Efter att ha fastställt faslinjen med läckage, bestäm platsen för läckaget
Vid distributionstransformatorn, sätt in faskabeln som ska kontrolleras i säkringskärnan, koppla ur nollledningen och säkringarna för de andra två faserna och använd en läckströmsmätare för att mäta den spänningsförande fasen för att bestämma läckagepositionen. För att förbättra effektiviteten kan påstigningsstångens position väljas i mitten av linjen. Genom detektering bedöms om läckageplatsen ligger i första halvan eller andra halvan av ledningen och sedan upptäcks ledningsavsnittet där läckaget misstänks. I analogi är detektionsområdet smalt. Slutligen, testa fasledningen efter isolatorn inom det fastställda lilla området, och testa faslinjen för användarledningen ansluten till fasledningen inom detta område (det kan göras på marken eller på isolatorn samtidigt) för att fastställa den specifika platsen för läckaget.


Vid lågspänningsledningskraftöverföring kan även läckströmsmätaren för lågspänningsabonnentledningen inom det misstänkta området detekteras. Vid testning ska faskabeln och nollledningen för enfasanvändare placeras i käftarna på läckströmsmätaren samtidigt; trefasanvändares trefasledningar och neutrala kablar bör också sättas in i käftarna samtidigt. Om det inte finns något läckagefel är fassumman av belastningsströmmens magnetiska flöde noll, och visningsvärdet för läckströmsklämmätaren är också noll; om det finns en läckström kan värdet på läckströmmen detekteras.


4 Kontrollera användarens interna ledningar och utrustning för läckage
Använd en läckströmsmätare för att mäta läckströmsvärdet vid användarens strömingångsledning och sätt samtidigt in och ur användarens elektriska utrustning och lampor en efter en, och hitta läckströmmen genom att titta på förändringen av läckströmsvärde uppmätt av läckströmstångsmätaren Om all utrustning och lampor är normala, eller utrustningen med läckage har dragits tillbaka, men läckströmstångsmätaren visar att användaren fortfarande har läckström, kan det vara så att låg- spänningsledningen för användaren har läckage. Det bör behandlas från fall till fall. För läckagefelet i den förbegravda och dolda rörledningen kan endast behandlingsmetoden för att byta ledning eller omledning användas.


5 frågor att vara medveten om
5.1 När man letar efter läckagefel måste AC-kontaktorn som styr lågspänningsledningen tvingas skicka ström under en kort tid.


5.2 Var uppmärksam på säkerheten när du letar efter läckagefel, någon måste övervaka och vidta säkerhetsåtgärder. När du läser data från läckströmsmätaren, se till att hålla det maximala avståndet mellan människokroppen och de strömförande delarna. Det är bäst att använda HOLD-funktionen (datahållning) på läckströmsmätaren.

 

5.3 Övertoner av hög ordning stör ett litet antal jordfelsdrivna skydd, vilket kan leda till att de inte fungerar. Om det finns stora övertonskällanvändare, såsom mellanfrekvensugnar i stationsområdet, bör sådana användare tillfälligt dras ur drift under detektering.

 

5.4 Användningen av läckströmsmätare är särskilt effektiv för att hitta hushåll som stjäl el "en linje, ett ställe". Dess kännetecken är att läckströmsmätarna visar stora värden och når hundratals milliampere eller till och med flera ampere. Okända elstölder kan sökas enligt ovanstående metod, och de som misstänks för sådan elstöld kan gå direkt till sina hushållsledningar för att kontrollera med en läckströmsmätare.

 