Diskussion om problemet med att kontrollera läckage och stjäla el med klämamperemeter
När det gäller användningen av klämamperemeter används en klämamperemeter för att kontrollera om det finns något läckage på lågspänningsledningar och om det finns något elektriskt beteende på ledningar. De huvudsakliga operationerna inkluderar mätning av läckström, bedömning av läckageplatsen och detektering av om det finns något läckage på interna ledningar och utrustning hos användare.
Kontrollera läckage och stjälning av elektricitet med klämma amperemeter
1. Bedöm om jordfelsbrytaren är normal.
Vid distributionstransformatorn kopplar du bort säkringen på fasledningen på utloppssidan av AC-kontaktorn som styr lågspänningsledningen. Om jordfelsbrytaren kan sättas i drift normalt vid denna tidpunkt betyder det att jordfelsbrytaren är bra; Annars bör jordfelsbrytaren ses över och bytas ut.
2. Mät läckströmmen
Vid distributionstransformatorn, koppla bort nollledningen på utloppssidan av AC-kontaktorn som styr lågspänningsledningen. Sedan, efter att den borttagna säkringskärnan har installerats i en fas, mäts fasen med en klämamperemeter, och den uppmätta strömmen är fasens läckström.
Slutligen, enligt samma metod, mät läckströmmen för andra läckfaser i tur och ordning.
För att förhindra fenomenet att instrumentet skadas av stor ström på grund av jordningen av fasledningen på ledningen, bör klämamperemetern placeras på det stora strömblocket först vid kontroll; Om detekteringsströmmen är liten, minska gradvis växeln.
3. Bestäm platsen för läckaget
När faslinjen med läckage bestäms kan läckagepositionen bedömas ytterligare.
(1) Detektering vid distributionstransformatorn.
Vid distributionstransformatorn ansluter du fasledningen som ska kontrolleras till säkringskärnan, och säkringarna för neutralledningen och de andra två faserna kopplas bort. Kontrollera den spänningsförande fasledningen med en klämmätare för att fastställa läckagepositionen.
För att förbättra effektiviteten kan stolpen placeras i mitten av linjen, och det kan bedömas om läckagedelen är i den första halvan eller den andra halvan av ledningen genom detektering, och sedan kan den detekteras i den ledningssektion som misstänks för läckage, och så vidare, för att minska detektionsområdet.
Slutligen detekteras fasledningens postisolator i ett visst litet område, och faslinjen för användarledningen ansluten till fasledningen i detta område detekteras, vilket kan utföras på marken eller samtidigt när isolatorn detekteras för att bestämma den specifika delen av läckaget.
(2) Detektering vid användaranslutningen.
Vid lågspänningsledningskraftöverföring kan klämmätaren också användas för att detektera anslutningsledningen för lågspänningsabonnentledningen med det misstänkta området.
Vid testning bör fasledningen och neutralledningen för enfas elektricitetsanvändare placeras i klämmätarens käftar samtidigt, och de trefasiga linjerna och neutrala linjerna för trefaselektricitet bör också placeras i käftarna på samma gång.
Om det inte finns något läckagefel är vektorsumman av belastningsström och magnetiskt flöde noll, och indikeringen av klämtabellen är också noll; Om det finns läckström kan klämmans amperemeter detektera läckströmmen.
4. Kontrollera om det finns något läckage i användarens interna ledningar och utrustning.
Den specifika metoden är att mäta läckströmmen vid användarens kraftintagsledning med en klämmätare, och samtidigt sätta in och ur användarens elektriska utrustning och lampor en efter en, och ta reda på läckageutrustning och lampor genom att titta på vid förändringen av läckström som detekteras av klämmätaren.
Om all utrustning och lampor är i gott skick, eller utrustningen med läckage har dragits tillbaka, men klämamperemetern visar att användaren fortfarande har läckström, kan det vara så att användarens lågspänningsledning har läckage och bör behandlas enl. till den specifika situationen.
För läckagefel av nedgrävd rörledning kan vi bara använda behandlingsmetoden för att byta ledningar eller dra om.
5. Kontrollera vilka problem som bör uppmärksammas vid läckage och elstöld.
När man letar efter läckagefel tar det kort tid att tvångssända el för att styra AC-kontaktorn på lågspänningsledningen.
När du letar efter läckagefel, var uppmärksam på säkerheten, måste övervakas och vidta säkerhetsskyddsåtgärder. Observera att när du läser data från klämmätaren måste du hålla ett säkert avstånd mellan människokroppen och den laddade delen.